35KV进线柜和35KV线路侧控柜进线PT控制回路都没有小空开或者保险座保护呢?
064876
064876 Lv.2
2011年02月21日 18:36:33
来自于电站工程
只看楼主

35KV进线柜PT爆炸,将整个柜子后门都轰开了。35KV线路侧控柜线路取样回路线接错了,造成PT短路,PT内膨爆炸。但是我还有一事不解,望高手支招:在该控制取样回路中,为何35KV进线柜和35KV线路侧控柜都没有小空开或者保险座保护呢?

35KV进线柜PT爆炸,将整个柜子后门都轰开了。35KV线路侧控柜线路取样回路线接错了,造成PT短路,PT内膨爆炸。
但是我还有一事不解,望高手支招:在该控制取样回路中,为何35KV进线柜和35KV线路侧控柜都没有小空开或者保险座保护呢?
免费打赏
yaoguizhong213
2011年02月28日 19:06:19
2楼
是设计的问题吧?什么地方设计的?找他!!!
回复