新手提问:怎么在进线柜中加入PT?
zxmzmc
zxmzmc Lv.2
2011年01月26日 15:58:18
只看楼主

我是刚刚入行的新人,对很多东西都不太明白,今天领导要求我在进线柜中加一组PT,实在是不清楚怎么加进去。各位大大有谁能指导我一下,最好有图能更直观的让我学习一下。

我是刚刚入行的新人,对很多东西都不太明白,今天领导要求我在进线柜中加一组PT,实在是不清楚怎么加进去。各位大大有谁能指导我一下,最好有图能更直观的让我学习一下。
免费打赏
zxmzmc
2011年01月26日 16:41:59
2楼
有前辈知道的吗?只要告诉我接法就行,实在是很迷惑。
回复
suekarenina
2011年01月26日 16:47:08
3楼
直接加在进线断路器的下方就行了吧。然后看你加电压互感器的目的是什么,单纯测量的话一个就行,要保护就用两个或者三个
不知道图怎么上传,额...
回复
lingxuct
2011年01月26日 17:32:32
4楼
进线柜加PT,是10KV柜吗?

能不能加要看柜子的空间,PT是装三相的还单相的,二次电压有什么用?

主要是一次熔断器占空间太大,且需要一定的安全距离,只有在新做柜子时向厂家提要求,才能方便地加入PT,一般自己很能够难加。
回复
wqb_china
2011年01月27日 11:02:01
5楼
就是加个电压互感器嘛,如果是柜子空间大(必须是固定柜)可以考虑加于本柜。如果是配电室应该设计上就有。估计领导是要考验一下你了,我们这里有一台电机启动柜,就是直接将PT设计在该柜中的,主要是取低电压保护信号用。如需要具体指导,请QQ:854108473
回复