中央空调冷冻水泵吸水口软连接吸憋了,怎回事?
tfhtfh01
tfhtfh01 Lv.2
2011年01月14日 15:59:38
来自于中央空调
只看楼主

有谁帮助解答一下?

有谁帮助解答一下?
免费打赏
adingkgb
2011年01月23日 22:45:07
32楼
找到原因了吗?
回复
ciwei110
2011年02月08日 00:02:45
33楼
谢谢楼主分享~~~学习了 继续努力 有资料及时学习
回复
sahon
2011年02月08日 12:47:31
34楼
1.系统回水量过少;
2.系统定压点不对;
3.是不是有可能水泵选取过大,而配置水管管径过小?导致水泵吸力过大吸憋软接?
自己查一下具体原因吧!
回复
cyong522
2011年02月09日 22:57:11
35楼
1.软接质量不好,Y型过滤器严重堵塞,还有定压点位置不对造成负压。
2.开式系统,有可能吸程不够。
回复
xzs165
2011年02月15日 14:25:11
36楼
期待结果 何时能出现啊
回复
eu_sou_de_macao
2011年02月27日 22:36:50
37楼
各位都說得很對, 長知識了
回复
骊珠
2011年02月28日 01:32:59
38楼
和可能是局部阻塞问题
回复
zww94031800
2011年02月28日 10:02:03
39楼
可能的问题大家都提到了
如果开始阶段很好,一段时间过后出现这种情况,我认为Y型过滤器脏堵可能型很大 。如果一开始就出现这种情况,我认为供水量不足的可能型较大,也就是膨胀水箱定压点可能定错了。
回复
didindang
2012年03月20日 11:24:04
40楼
等着lz解决问题后汇报结果哦。。。。。。。
回复
zwh261
2012年03月20日 12:36:22
41楼
系统会水量不足!