管网泄漏时,补水泵开启,补水量等于泄漏量吗
yxl7715820
yxl7715820 Lv.2
2010年12月22日 21:15:06
来自于采暖供热
只看楼主

管网泄漏时,补水泵开启,补水量等于泄漏量吗

管网泄漏时,补水泵开启,补水量等于泄漏量吗
免费打赏
waj6262
2010年12月25日 09:35:04
12楼
七楼所提的规范“CJJ34--1990《城市热力网设计规范》”早已作废,2010年12月31日前还可以用CJJ34--2002《城市热力网设计规范》。2011年1月1日起CJJ34--2002《城市热力网设计规范》也作废,由CJJ34--2010《城镇供热管网设计规范》代替。
回复
ruisho
2010年12月25日 12:46:24
13楼
谢谢啦楼主...........................
回复
wltzhch007
2010年12月28日 10:03:31
14楼
热水系统的泄流量,应根据系统的规模和供水温度等条件确定,宜为系统循环水量的1%。补给水泵的流量,应根据热水系统的正常补水量(系统循环水量的1%)和事故补水量确定,宜为正常补水量的4~5倍。
回复
yxl7715820
2010年12月28日 16:56:25
15楼
失水量包括正常泄漏量和事故泄漏量,如补水泵能满足事故补水量,事故泄漏点后的用户流量不变,对吗?
回复
lizhenghua2004
2010年12月31日 14:04:41
16楼
应该是补水泵完成,停滞工作后,用户流量不变
回复
yxl7715820
2010年12月31日 16:45:49
17楼
回复16楼,我想问的是用变频补水泵连续补水定压,补水泵流量能满足事故泄漏量,这时泄漏点后的用户流量与泄露前比较,变化吗?
回复