12楼
七楼所提的规范“CJJ34--1990《城市热力网设计规范》”早已作废,2010年12月31日前还可以用CJJ34--2002《城市热力网设计规范》。2011年1月1日起CJJ34--2002《城市热力网设计规范》也作废,由CJJ34--2010《城镇供热管网设计规范》代替。
回复
13楼
谢谢啦楼主...........................
回复
14楼
热水系统的泄流量,应根据系统的规模和供水温度等条件确定,宜为系统循环水量的1%。补给水泵的流量,应根据热水系统的正常补水量(系统循环水量的1%)和事故补水量确定,宜为正常补水量的4~5倍。
回复
15楼
失水量包括正常泄漏量和事故泄漏量,如补水泵能满足事故补水量,事故泄漏点后的用户流量不变,对吗?
回复
16楼
应该是补水泵完成,停滞工作后,用户流量不变
回复
17楼
回复16楼,我想问的是用变频补水泵连续补水定压,补水泵流量能满足事故泄漏量,这时泄漏点后的用户流量与泄露前比较,变化吗?
回复