泵出口管道的压力计算~请教
guoguowy
guoguowy Lv.5
2010年12月17日 18:58:01
来自于采暖供热
只看楼主

有个问题请教一下大家: 给水泵扬程210m,出口到下一级设备的管道垂直距离为12m,现在我想通过这两个已知条件计算出泵出口管道的工作压力,从而确定设计压力和液压试验压力。 谁能告诉我计算方法啊,我通过我的方法计算出来的结果和总工给我的管道矛盾,已经知道所用管道为D89x4-W1.6B。

有个问题请教一下大家:
给水泵扬程210m,出口到下一级设备的管道垂直距离为12m,现在我想通过这两个已知条件计算出泵出口管道的工作压力,从而确定设计压力和液压试验压力。
谁能告诉我计算方法啊,我通过我的方法计算出来的结果和总工给我的管道矛盾,已经知道所用管道为D89x4-W1.6B。
免费打赏
zy.wind
2010年12月17日 20:13:45
2楼
要知道泵出口管道工作压力,先得知道泵入口的压力,泵从哪抽水啊?
回复
guoguowy
2010年12月17日 20:26:52
3楼
是从除氧器抽的的水,我算出为泵口压力0.12MPa.
回复
zy.wind
2010年12月17日 22:06:56
4楼


泵入口压力是0.12MPa?
回复
guoguowy
2010年12月18日 10:26:40
5楼
对啊,你能告诉我计算方法吗,第一次做这种工程,很多地方都不明白。
回复
zy.wind
2010年12月19日 12:09:04
6楼
泵出口管道的工作压力大于泵入口压力加上泵扬程就行了。
回复
songgw5537
2010年12月21日 16:18:31
7楼
理论上最少2.2MPA,锅炉给水吧,这个马虎不得,弄不好要停机的。而且水温在150度左右。管道的壁要合适,最好无缝管。