KYN28进线柜和计量柜加装联锁
xuewei686
xuewei686 Lv.2
2010年12月13日 13:16:55
只看楼主

如图,机械联锁该如何加,用户意图是什么!!高手帮忙解答一下

如图,机械联锁该如何加,用户意图是什么!!高手帮忙解答一下
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
huaxin518-gyb
2010年12月13日 13:35:12
2楼
是设计院的杰作吧?计量柜内的手车在运行时,供电局是要铅封锁门的,所以根本不能和主柜用机械联锁,一般来说只能用电气联锁。即计量手车闭锁电磁铁接入电源串主柜手车试验位置的常闭点(保证主柜手车在试验位置时,计量手车可自由摇入),另外计量手车的工作常开点串入主柜的跳闸回路就行了(保证计量手车离开工作位置时,主柜跳闸)。
回复
hwc_wy
2010年12月13日 14:30:35
3楼
上面说的有道理,而且你这个计量兼做隔离,也就是不存在偷电的问题,要装可以装程序锁,装在手车侧板或底盘车上
回复
xuewei686
2010年12月13日 15:19:42
4楼
是设计院的杰作呢,计量柜内表计部分装于继电器室,计量柜手车只做隔离用,所以请问楼上说的程序锁该如何制作~
回复
wangxf
2010年12月14日 10:15:41
5楼
KYN28进线柜和计量柜加装联锁的目的是防止企业偷电,意思是进线柜合闸时,计量手车不能拉出!进线柜分闸时,计量手车才可以拉出来啊!
回复
hui77430768
2010年12月14日 10:31:28
6楼
2楼说的有道理,支持
回复
dongyingruichen
2010年12月14日 19:20:25
7楼
供电局为防止切点而设的一种防窃电措施
回复
wjq215
2010年12月14日 19:21:42
8楼
不知道电磁锁是算电气联锁,还是机械联锁?这种方案我都是在隔离车加一个电磁锁,就算混过去了,反正没有人提出来不可以,大约做了200台左右;
回复
qiteng2010
2011年01月05日 15:01:58
9楼
没有见过,学习一下啊
回复
z1g2d3
2011年03月23日 06:54:03
10楼
二楼说的有点道理
回复
wuchenlin
2013年03月29日 16:41:07
11楼
有答案可以采纳。
回复

相关推荐