作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?

作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。
另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?
免费打赏
ywg630408
2006年03月06日 10:55:42
22楼
水泵接合器应按消防给水管道系统设置,你说的这种情况确实特殊,但是,只要水泵接合器在室外的间距不超过120米,我想是合理的。(我做过的)
回复
1993ddd
2006年03月06日 11:06:04
23楼
还是每栋设分别设置好。就近设置,方便寻找,争取宝贵的时间。
回复
zhongqiao
2006年03月06日 11:20:33
24楼
每个单体都设置,我在实际中也是这么做的,符合消防部门的要求.设置位置均要满足规范要求.
回复
p_panbin
2006年03月06日 13:45:21
25楼
如果是采用区域消防系统的话,按理可以合用。但是如果发生火灾的时间就不易找到接合器来用了,还是分开来设置,当然局部几幢排在一起的也可以合用,在满足规范的前提下可以灵活考虑!
回复
长门
2006年03月06日 15:33:18
26楼
原则来说应该分开设置,一栋一个设置比较好,但是实际工程往往要考虑造价的问题.
其实可以两栋,或三栋合起来设置一组,找一个消防车便于通行的地方设置.
还有就是以上各位朋友说的兼顾规范的要求,和实际管线的长短给消防压力造成的影响.
回复
xlj6034
2006年03月06日 16:53:50
27楼
可以合用,分开太浪费了
回复
lhz-lyxg
2006年03月06日 22:15:47
28楼
支持:

分开设置比较好,规范规定:水泵结合器距建筑物的距离是5~40米,
另外室外管道过长会影响消防车的供水能力,阻力大,水损多,影响供水能力!!
还有不太好找!一般认为分开设置比较好!!!
回复
思想集大成者
2006年03月06日 22:29:18
29楼
看消防水量 10—15L/S用一个 还是分开设的好 况且 室外结合器是有间距要求的
回复
jiaozhiqiang2005
2006年03月06日 23:35:39
30楼
也支持14楼观点
回复
xcf518
2006年03月07日 09:25:48
31楼
同意21楼的看法,
回复