高层建筑小区,每个单体均需要设置消火栓水泵结合器?
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2006年02月27日 20:13:09
只看楼主

作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?

作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。
另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?
免费打赏
lizhujuliana
2006年03月04日 22:52:04
12楼
最好合在一起做
回复
lizhujuliana
2006年03月04日 22:53:22
13楼
因为合在一起的话,可以很方便的使管理人员反映的,因为一旦发生火灾不是谁都可以清楚的说明在那里啊
回复
purewater
2006年03月05日 00:35:01
14楼
分开设置比较好,规范规定:水泵结合器距建筑物的距离是5~40米,
另外室外管道过长会影响消防车的供水能力,阻力大,水损多,影响供水能力!!
还有不太好找!一般认为分开设置比较好!!!
回复
shihongsheng
2006年03月05日 10:36:07
15楼
看小区规模,如果只有三、四幢合用一个。如果更多,建议几幢合用一个系统,分为几个系统。
火灾时时间概念很重要。
回复
liujunchang
2006年03月05日 11:18:23
16楼
看小区规模,如果只有三、四幢合用一个。如果更多,建议几幢合用一个系统,分为几个系统。
火灾时时间概念很重要。
回复
tyjuanke
2006年03月05日 12:59:33
17楼
整个小区只有一个环网的话,理论上一个水泵结合器按10~15l/s计,流量满足后,该按照最不力系统复核压力.实际中最好两三栋设一组,尽量布置在大门附近消防通道边。
回复
xueweichang
2006年03月05日 14:27:10
18楼
赞成14楼观点!
回复
bjgaojian
2006年03月05日 21:45:18
19楼
同意14楼观点!
回复
dyfnet
2006年03月06日 09:35:22
20楼
分开设比较好,这样离建筑物的距离比较合理,容易管理,且消防车使用起来比较方便
回复
cnadri
2006年03月06日 10:22:37
21楼
我觉得没有必要,首先水泵接合器要考虑室外消火栓的位置 所以不可能每栋单体都设置
其次水泵接合器位置还应该考虑到消防车是否方便到达,假设当其中某栋建筑物着火时消防车只要能在小区最方便的位置接到水泵接合器即可 水泵接合器主要是为了满足流量要求。
当然水泵接合器的位置还要考虑到很多因素,最好能参考当地消防部门的意见 这样才能更加合理。
回复