作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?

作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。
另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?
免费打赏
hujl2001
2006年02月28日 11:38:39
2楼
自己顶一下,等人指教!
回复
sbwforever
2006年02月28日 12:38:11
3楼
这个问题,怎么回答你呢?
你的室内环网是所有的建筑都用一个环网或者几栋用一个室内环网吗?
最好是每栋就近设置水泵结合器,另外也看你的室内环网范围。
回复
tyylhz
2006年02月28日 18:24:08
4楼
是要看环网的设置
回复
hujl2001
2006年03月01日 19:36:04
5楼
高层建筑小区,每个单体均需要设置消火栓水泵结合器?
回复
hndxjsc1115
2006年03月03日 13:15:15
6楼
消防水池,泵房、水箱都可以共用,如室内环网是一环网,应该可以统一设置。
回复
hefanrong2015
2006年03月03日 14:25:55
7楼
一个水泵结合器供水量一般为10-15L/S,看室内外消防用水量布置数量。
回复
pzhwutom
2006年03月03日 16:50:24
8楼
理论上讲,是可以的,但计算时,应该按照最不力系统复核压力.实际中最好两三栋设一组,要不,一旦火灾,消防队员找不了水泵结合器.
回复
wjjoly1
2006年03月04日 10:40:04
9楼
我们现在这个项目就是合起来,统一做的!
回复
1gps
2006年03月04日 12:40:29
10楼
若各单体共用消防系统,只要间距合理, 水泵结合器自然能共用
回复
wzz19810705
2006年03月04日 21:16:17
11楼
同意8楼观点