高层建筑小区,每个单体均需要设置消火栓水泵结合器?
hujl2001
hujl2001 Lv.4
2006年02月27日 20:13:09
只看楼主

作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?

作高层建筑小区的时候,如果单体数目有十几幢,是否每个单体均需要设置自己的消火栓水泵结合器,还是可以合起来一起设置,这个有没有具体的说法,请各位老大指导一下。
另外如果小区有大型的地下停车库,车库内部的整体是一个大型的消火栓系统,我本人是将就近的几幢合起来设置一组,不知道这样做法是否可行?
免费打赏
pzhwutom
2006年03月07日 09:32:55
32楼
网站出问题了.,怎么重复啊
回复
xxy925
2006年03月07日 10:49:21
33楼
有计算确定,不必要单体设计。
回复
zhijijia
2006年03月07日 12:10:12
34楼
要是每家每户都有消防栓并加喷淋头那当然安全,可是成本呢?
回复
zhijijia
2006年03月07日 12:11:55
35楼
为了装饰那些消防设施怕也要不小的开支吧?这样的话................
回复
haofenglian
2006年03月07日 14:17:51
36楼
整个小区只有一个环网的话,理论上按一个水泵结合器10~15l/s计,满足流量,合用水泵结合器能行,但本人认为最好分开设置,这样消防队员来到现场后,能就近找到水泵结合器,为争取时间提供便利

回复
whz555
2006年03月07日 14:54:12
37楼
应该是没有必要吧,水泵结合器宇室外消火栓有距离要求,当地消防部门的意见很重要,应该咨询
回复
yangjin1233
2006年03月07日 15:07:49
38楼
理论上?其实只有几栋楼的话 消防等级不是很搞的情况下是可以设置在一起的,这样对于建设部门是很有好处的可以节省好多建设资金 以后的管理的话也是统一管理 无疑给小区物业部门也有好处 只是设计的时候比较麻烦,最不利点的选择上 和选水泵一些方面比单独设计麻烦了点
回复
visevesa
2006年03月07日 15:23:00
39楼
1.高层住宅室内消防水量从10~30L/S.如为10L/s则一幢一个水泵接合器;
如为30L/s则一幢2个水泵接合器.
2.理论上当室内消防水量为10L/s小区只要一个,但一旦失火,消防队员要
化时间找水泵接合器,在实际上很难,我的设计在主要路口均设三出口地上
式消火栓及水泵接合器,像你十几幢,大约4~5个接合器也足够了,造价增加
不多,使用可方便多了.
回复
fastweb
2006年03月07日 15:25:38
40楼
同意21楼的
我们设置都是考虑一个室外消火栓在规范规定距离内都有水泵接合器
回复
korterry
2006年03月07日 19:09:09
41楼
to hujl2001:
本人在开始做设计的时候,往往需要有一个好的模板做计算和修改是必要的,现在随着各各大院对ISO贯标的要求,给排水部分的计算和说明要求的也是越来越细化,以下蚀本人在一个项目扩初完成后,的计算书和说明书,施工图的计算和说明待以后完成后提供。希望可以给新手一些启示。不足之处,同时希望各位高手指点。

施工图的计算和说明待以后完成后提供。怎么没消息喇?我等了好久啊!
回复

相关推荐

APP内打开