当进出户管道碰地梁的情况.
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年02月18日 11:19:01
只看楼主

在有些工程中,我们经常碰到进出户管道的埋身标高和地梁想冲突的情况.那么一般情况下处理的方法是什么呢?谢谢

在有些工程中,我们经常碰到进出户管道的埋身标高和地梁想冲突的情况.
那么一般情况下处理的方法是什么呢?
谢谢
免费打赏
baggio7
2006年02月23日 21:33:31
32楼
做排水之前和结构专业协商好就可以了
回复
qinyingmei
2006年02月25日 12:46:14
33楼
看看地梁的埋深,如果可以就从梁上走。如果埋深浅的话,就从梁下走。从梁下走考虑一下建筑的沉降,留点余富。
回复
chilli8091
2006年02月25日 23:27:46
34楼
一般情况下,土建人员是不允许你在梁上加套管的,这时你必须调整储户官的标高,必须走过量的下面,我工地上遇到这种情况是这么处理的。走梁下势必影响外管网的标高,不过那不是主要的,
回复
961201lei
2006年02月26日 17:36:05
35楼
本人处理过此类的事宜,其实梁上面还有保护层,楼层内的一般的2CM左右,层地梁上一般还有30至50CM,应该是可以过的.并且管道上的保护做好就行了.
回复
pod_01
2006年03月02日 17:11:55
36楼
降标高,穿套管不是都行吗?
若是排水管的话,最好是征求结构的意见,让结构去处理
这种情况就是各忙各个瞎设计的结果
回复
liyuanfeng1969
2006年03月08日 11:50:22
37楼
一般都是水管让梁了
回复
lqsqyyzzll
2006年03月14日 15:44:27
38楼
与结构专业协调
回复
abc204204
2006年04月10日 23:15:36
39楼
因地而作嘛有高有低
回复
jdwang
2006年04月15日 15:54:03
40楼
1.改到梁下做出室外好象可行性不大,因为排水管改到地梁下,按规范要求找坡做出室外后,还要进入污水井,这时就要核实井低标高了,看看管道是不是可行,不要落在了室外管井的井低,如果还要改动室外管网的污水井标高的话,难度很大,因为整个小区的室外排水井均受到影响;
2.改到梁上那要核实土建专业的房心土回填厚度和室内外的地面标高,看是不是允许管道提升标高;
3.最省事的办法就是穿梁处预留套管,结构专业对预留套管部位的梁做局部加固处理.
回复
xinbing_198309
2006年06月02日 15:20:36
41楼
14楼说的明白
回复

相关推荐

APP内打开