【看图分析2】正反转电机控制图,看看是否合理!
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月15日 09:21:46
来自于继电保护
只看楼主

下图中是一个正反转控制图,分析一下,看看设计是否合理!

下图中是一个正反转控制图,分析一下,看看设计是否合理!
正反转电机控制图.jpg

正反转电机控制图.jpg

免费打赏
csijs
2010年11月15日 09:51:11
2楼
电路里存在寄生回路
回复
zyz8438
2010年11月15日 09:56:31
3楼
寄生回路在哪里,楼上请展开论述一下!
回复
csijs
2010年11月15日 10:18:23
4楼

满意吗?
回复
zyz8438
2010年11月15日 10:30:39
5楼
此控制回路最大的问题就是存在寄生回路。

寄生回路在正常运行情况下,可能不会造成很大的影响,但是在热继电器FR动作后(以正转KM1吸合为例),FR常闭接点打开时,运行的KM1线圈通过自身自保持接点、KM2线圈、指示灯RD2构成回路,使得KM1仍可能无法释放,实现不了保护功能。

楼上的修改方案也很正确!
回复
liaohh232
2010年11月15日 10:52:13
6楼
高人啊,一点就透。:lol
回复
wanzhoudianqi
2010年11月15日 11:17:09
7楼



在热继电器FR动作后(以正转KM1吸合为例),FR常闭接点打开时,运行的KM1线圈通过自身自保持接点、KM2线圈、指示灯 ……
热继电器动作后,运行的KM1线圈断电了,怎么通过自身自保持接点?
回复
wanzhoudianqi
2010年11月15日 11:20:28
8楼


请问版主 运行的KM1线圈通过自身自保持接点、KM2线圈、指示灯RD2构成回路,回路中有KM1,KM2,RD,能保证此时KM1吸合吗?
即使得电了,KM2应该也得电……
回复
zyz8438
2010年11月15日 11:22:17
9楼


就是热继电器FR动作后,KM1线圈不会断电啊。KM1线圈还能通过KM2线圈、指示灯RD2得电。
回复
wanzhoudianqi
2010年11月15日 11:24:24
10楼
回复
wanzhoudianqi
2010年11月15日 11:26:31
11楼


照这个控制KM1,KM2,RD额定电压都是AC220V的,三个额定电压AC220V的串联 起来,能保证AC220电压都加在KM1线圈上得电吸合吗?线圈KM2,指示灯RD不分压吗?
回复