请教一份用两个接触器实现两相电机正反转的电路图
wjf8882
wjf8882 Lv.2
2007年03月28日 19:32:24
只看楼主

谢谢各位高手们帮忙,

谢谢各位高手们帮忙,
免费打赏
lilin1017@co163
2007年03月30日 10:25:21
2楼
单相电机有好多种,实行正反转的方法不一样,我给出是常用的电容运行单相电机的方法。
主线路用两个接触器,选用有4个主触点的,用CJX2或者cj10-10,单相电机容量一般不大,都能满足。
正转接触器4个主触点单相电源并两组,反转接触器也并上,但是反转接触器一组单相电源相线和零线倒一下。电机有4个线头,2个是主绕组,2个是副绕组。主绕组接到正转接触器一组电源上,副绕组串个电容接到另外一组上。反转接触器主绕组、副绕组接线一样。区别是反转接触器副绕组串电容的电源相线、零线和正转调了个位置。
通过倒换副绕组电流方向,改变旋转磁场方向来改变电机旋转方向。
回复