2楼
我用的是西门子的电动机保护断路器啊。
回复
3楼
可能因为你的正反转过程中制动电流加上启动电流时间长了,考虑增大开关容量。
回复
4楼
增大开关容量
回复
5楼
你不会是 电机还没有停稳就来个反转启动吧,那样不跳 才怪呢,可以适当给个延时,那样可以保证正常切换。
回复
6楼
是这样的,还应有制动装置,才能满足运行需要!!!
回复
7楼
楼主所谓 频繁正反转是不是正常的动作?
如果是 应该是电动机的热继电器跳闸 可以考虑调高定值
回复
8楼
频繁正反转的电机是不应该安装热继电器的。可以考虑把断路器的级别加一级。
回复