电机频繁正反转,电动机保护用断路器老是跳闸,怎么办
zhouyong0227
2006年12月06日 13:51:25
来自于断路器
只看楼主

是不是不应该用塑壳保护啊?

是不是不应该用塑壳保护啊?
免费打赏
zhouyong0227
2006年12月06日 14:12:46
2楼
我用的是西门子的电动机保护断路器啊。
回复
tely-007
2006年12月06日 15:36:24
3楼
可能因为你的正反转过程中制动电流加上启动电流时间长了,考虑增大开关容量。
回复
eyu1023
2006年12月07日 00:03:33
4楼
增大开关容量
回复
dxd_q30
2006年12月08日 12:43:07
5楼
你不会是 电机还没有停稳就来个反转启动吧,那样不跳 才怪呢,可以适当给个延时,那样可以保证正常切换。
回复
qijianmin
2006年12月08日 18:32:49
6楼

是这样的,还应有制动装置,才能满足运行需要!!!
回复
ele00
2006年12月08日 18:45:07
7楼
楼主所谓 频繁正反转是不是正常的动作?
如果是 应该是电动机的热继电器跳闸 可以考虑调高定值
回复
王永前
2006年12月08日 20:16:59
8楼

频繁正反转的电机是不应该安装热继电器的。可以考虑把断路器的级别加一级。
回复