关于正反相序及电机正反转的问题
liurct
liurct Lv.3
2010年01月08日 22:08:09
只看楼主

1、变电站中单变压器的情况下,变压器本身是不是就不存在正反相序的问题?(相对于外线高压来说)2、工程中,低压电机本已经正转,但后来降压站(双变压器)核相后,为保证两变压器相序一致,在高压侧将电源转换到另一变压器,且将其中任意两相对调了。同时低压侧我们为了保证电机继续正转,也将低压电机的低压开关柜进线任意两相对调了。当一切完成送上电后,电机反转!请教高手,详细解释一下!为什么原来电机正转,高压侧调相后,电机会反转;为了保证电机继续正转,我们同时调了低压侧的任意两相,最后电机反转了。

1、变电站中单变压器的情况下,变压器本身是不是就不存在正反相序的问题?(相对于外线高压来说)
2、工程中,低压电机本已经正转,但后来降压站(双变压器)核相后,为保证两变压器相序一致,在高压侧将电源转换到另一变压器,且将其中任意两相对调了。同时低压侧我们为了保证电机继续正转,也将低压电机的低压开关柜进线任意两相对调了。当一切完成送上电后,电机反转!请教高手,详细解释一下!为什么原来电机正转,高压侧调相后,电机会反转;为了保证电机继续正转,我们同时调了低压侧的任意两相,最后电机反转了。
有这么一种解释,说是电机正转的情况下有三种相序:ABC、BCA、CAB,电机反转又有三种相序:ACB、CBA、BAC;比如原来高压侧相序为ABC,低压侧为BCA,则电机正转;当高压侧调为ACB,低压侧调为BAC。则电机会出现反转。各位高手,请教一下。
雨后悠悠看晚晴
2010年01月08日 22:44:37
2楼
三相电机,只要调换任意两相就会反转

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-8 22:45 编辑 ]
回复
liurct
2010年01月09日 11:12:48
3楼
是三相电机任意调两相都反转。但是因为原来工厂变电站高压侧相序为ACB,低压电机为了保证正转,只能将错就错,跟着把电机相序也调了,送电后正转了。后来变压器高压侧又调成ABC了,我们同时也调了电机的相序(任意调了两相),结果反转!为什么会这样?
回复
tank-----no.1
2010年01月09日 11:15:14
4楼
这是相序和相位问题,变压器两个都要保证,电动机则不需要。
回复
liurct
2010年01月09日 13:04:46
5楼
谢谢,那相关的有没有什么参考资料?特别是相序和相位问题上,上学的时候没学明白,现在工作上涉及到了,想再自学。
回复
liurct
2010年01月09日 17:07:14
6楼
ABC,BCA,CBA相对电动机来说都可以是正相序。对于发电机而言有所不同,u1,v1,w1对应于系统A,B,C才正确。至于相位,正序电压相位互差120度。(0,-120,120)发电机额定输出时,这个相位是定了的。
电动机运行一般只考虑相对相序。而相位是系统确定;发电机并列必须要相序相位都一致才能并列运行,同期系统也才能并列成功。(必须确定一次和二次一致)
是不是这样?
回复
chinazzq22
2010年01月09日 19:41:41
7楼
学习了
回复

相关推荐