关于中置柜电机正反转柜体的做法
evangenlin
evangenlin Lv.3
2009年06月23日 16:51:01
只看楼主

各位,我们现正有一批柜子,系统里面有电机正反转的问题,不知柜体如何加工才合理,电缆的出线位置应该如何确定?请各位指教

各位,我们现正有一批柜子,系统里面有电机正反转的问题,不知柜体如何加工才合理,电缆的出线位置应该如何确定?请各位指教
f15420a22877d8b562c6.rar
8.1 KB
立即下载
lingxuct
2009年06月24日 06:51:12
2楼
中置柜(6~35KV)电机柜还有正反转?

图本身也是画错的,如果真有正反转,已画了二台断路器,那就把二台断路器(柜)并排放,断路器需要二台,电流互感器就不需要二套了吧?不会用二套继电保护吧???

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-24 07:05 编辑 ]
回复
evangenlin
2009年06月25日 10:10:23
3楼
有的,我们这次做的方案中就有这样的柜子,很头痛不知道结构怎么做才好,这是设计院的原图
回复
shfan4947
2009年06月25日 13:51:43
4楼
两台断路器放一台柜子里还是做成两台?要是做成两台就按常规制作就行了呀。不过如果是电机的话装接触器更好一些吧
回复
lingxuct
2009年06月25日 16:56:56
5楼
如果是10KV电机,且需要经常正反转,就需要二台中置柜,但CT只能用一套(因为保护只会用一套),在电缆室两柜间开通接配出母排,接地刀闸也只能用一台,做柜时需要认真考虑好“五防”联锁问题,不能留缺陷(危险)给使用方!!
回复
g368179105
2009年06月26日 16:22:15
6楼
见识了,把二次图也发出来看看呀!
回复

相关推荐

APP内打开