在某化工企业遇到一个蹊跷事情:A9接触器控制2.2KW电机正反转,MCC室就地控制性能无误;而一旦远控,用DCS干接点驱动,接触器吸合可以,但分断释放时却断不开,线包上存有100V残压,不知这是否因为线路线包之间R-L-C振荡造成,应如何解决?加接触器线包配用的“浪涌抑制器”可以解决吗?请高手赐教!谢谢。
在某化工企业遇到一个蹊跷事情:A9接触器控制2.2KW电机正反转,MCC室就地控制性能无误;而一旦远控,用DCS干接点驱动,接触器吸合可以,但分断释放时却断不开,线包上存有100V残压,不知这是否因为线路线包之间R-L-C振荡造成,应如何解决?加接触器线包配用的“浪涌抑制器”可以解决吗?
请高手赐教!谢谢。
2楼
两地控制的电机回路有时会出现这种现象的。主要是因为控制电缆较长,线芯之间存在电容,感应出一定的电压。当感应电压大于接触器的维持电压时,接触器是无法释放的!
回复
3楼
把控制原理图和线路长度帖上来,再说明用了几芯电缆,DCS分断接触器的继电器是什么规格(接点的电压、电流值)。
回复
4楼
路过学习中,期待能够得到权威的解决,持续关注中!
回复
5楼
接触器线圈并接一个电阻+陶瓷电容应该可以解决这个问题。
回复
6楼
DCS控制线路长150米,1.5平的硬铜线,无屏蔽层,架空电缆桥架。
DCS干接点输出容量应是2A,50W吧?不是很清楚,还有DCS较熟的同仁来回答。
线包自身阻抗200欧,220V的。
现场加装浪涌抑制器并不能解决这个感应电压的问题,浪涌在有过电压时才为低阻状态,正常电压时呈高阻,无法释放感应电势,这一尝试失败。
后来客户逼急了,在线包上又串接了同型号的接触器线包后,可以起到分断作用,难道是降低了阻抗,还是加快了电容电流的释放??
欢迎高手理论分析!谢谢啦,代表众多客户感谢。
回复
7楼
DCS的中继都应该是24V,2A吧?不知对不?
回复
8楼
你的2地控制有个选择开关吧.
最简单的办法,把去DCS的电缆铠装接地,备用芯线也接地,再试试看,如果有效,或者线圈电压明显下降,就说明是控制电缆感应电压原因.
回复