小型三相电机改为单相运行,电容容量应该怎样计算?

小型三相电机改为单相运行,电容容量应该怎样计算?
免费打赏
dianqipanli
2012年09月25日 21:29:39
2楼
C=1950.Ie/Ue.cosΦ
其中:
Ie-----电机额定电流(A)
Ue---电机额定电压(V)
cosΦ--电机的功率因数