怎样防止小型发电机“飞车”
fatoig0797
fatoig0797 Lv.2
2010年09月03日 10:01:14
来自于机电设备
只看楼主

目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。

目前,小水电站飞车保护装置有以下几种:

(1)采用STK-W-3型微机控制器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。

(3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点闭合,使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机转降,避免飞车。这个装置在发电机采用自动励磁节装置时(置于“自动位置”),如果突然失去负荷,发电机输出不会产生过电压,即过电压继电器不会动作,因此不会使出口中间继电器吸合,断路器也不会跳闸,也就不能关小导水叶。这样嗵靠值班人员按紧急停止按钮等措施了。

(4)采用水阻。也就是说将机组在突然甩负荷前的能量转移到水电阻上,从而能稳定和抑制转速。
bossandrose
2010年09月04日 21:22:19
2楼
有那么复杂吗?小型机组唉。你别跟我说用进口的机械过速。
回复
fallsatan
2010年09月06日 09:17:13
3楼
:lol ,了解一下也不是坏事,学习为重~~
回复

相关推荐

APP内打开