正在做一个工程,方案中消控室和小型弱电机房背靠背布置,这样布置有没有问题呀?防火规范11.4.4条(强条)指的较强电磁干扰房间有哪些呀?
正在做一个工程,方案中消控室和小型弱电机房背靠背布置,这样布置有没有问题呀?防火规范11.4.4条(强条)指的较强电磁干扰房间有哪些呀?
免费打赏
zhangle_257
2010年06月11日 15:37:26
2楼
没有问题
较强电磁干扰房间不包括消控室或者弱电机房
它指的是10KV/0.4变电所 或者较多强电电缆穿过的情形
回复
mp8
2010年06月11日 17:39:00
3楼
没问题。
消防不是还能与安防监控合并吗?