咨询问题:小型发电机升压后电压等级及输送方式的选取
ysw8899576
ysw8899576 Lv.5
2010年12月28日 19:53:00
只看楼主

我们公司计划上4台25mw发电机组,计划升压后输送至1.5公里后在降压至10kv使用,升压到35kv,还是66kv,是用架空线路还是电缆线路安全又经济[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 20:59 编辑 ]

我们公司计划上4台25mw发电机组,计划升压后输送至1.5公里后在降压至10kv使用,升压到35kv,还是66kv,是用架空线路还是电缆线路安全又经济

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 20:59 编辑 ]
免费打赏
ysw8899576
2010年12月28日 19:54:32
2楼
35kv架空线路,66kv架空线路输送能力为多少KVA?
回复
yangerlang
2010年12月28日 20:51:13
3楼
采用110kV架空线路性价比应该较高。
回复
zyz8438
2010年12月28日 20:58:36
4楼
呵呵,我的想法不太一样。25MW的发电机实在不大,1.5km距离又不是很远,个人觉得采用35kV可能性价比更高。至于是采用架空线还是电缆,主要还看路径。但相对来说电缆更为可靠。但架空线可能投资更省。
回复
yangerlang
2010年12月28日 21:12:00
5楼


一共是4台啊,电老鼠版主,35kV不大可行吧
回复
zyz8438
2010年12月28日 21:24:38
6楼
25MW*4,用35kV是小了!
回复
lany0826
2010年12月30日 12:38:38
7楼
100M的装机估计还是采用110KV。相对来说,架空线路更节省,你这个装机应该是水电吧,得根据实际地形而定。