关于电机正反转的相序问题
huangqiyin1991z
2010年01月05日 13:17:49
只看楼主

电机正反转 你们说是调换A C相 还是任意调换2相了还是调换A C相有什么好处了[ 本帖最后由 huangqiyin1991z 于 2010-1-5 13:52 编辑 ]

电机正反转 你们说是调换A C相 还是任意调换2相了
还是调换A C相有什么好处了

[ 本帖最后由 huangqiyin1991z 于 2010-1-5 13:52 编辑 ]
免费打赏
huangqiyin1991z
2010年01月05日 13:23:07
2楼
一直接触的图纸 和实际过程中都是调换A C相
回复
huangqiyin1991z
2010年01月05日 13:40:21
3楼
从相量图上分析是 随便调换两相
但是为什么实际工作中都是调换的是AC相了
实际图纸中 大家都是画了是调换A C相了
搞不明白啊
回复
lingxuct
2010年01月05日 13:58:52
4楼
理论上是调换任意二相都可以,实际也是这样,但在画图中,一般都会画成AC二相对调。
回复
huangqiyin1991z
2010年01月05日 14:02:19
5楼
问题就在这方面 为什么图纸上和实际工作中都是调换AC相了
回复
lingxuct
2010年01月05日 14:22:38
6楼
图中一般都是A、B、C排列,A、C换相图面好看。
回复
kv15
2010年01月05日 20:53:32
7楼
四楼正解。
回复
xia510231
2010年01月05日 21:37:13
8楼
看来楼主实际操作能力有待加强,如果多去基层干干,就不会发这样的贴子了。
回复
shangxong
2010年01月06日 10:22:38
9楼
A,,C相电缆端子长度一样,说以调相时好接线
回复
ya_123
2010年01月06日 13:20:29
10楼
回复
hero_2008
2010年01月06日 13:23:43
11楼

这位朋友也说到关键点了。

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-1-6 15:54 编辑 ]
回复

相关推荐