0.75KW电机有正反转用9安的交流接触器主触头频繁烧焊在一起,是什么原因?
0.75KW电机有正反转用9安的交流接触器主触头频繁烧焊在一起,是什么原因?
2楼
请上传一下电机控制原理图,是否频繁正反转换?
估计是正反转之间的时间间隔太短,发生电弧短路。。。
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-5-11 10:41 编辑 ]
回复
3楼
加双重联锁应该不会出现此种现象吧,按钮联锁和触头联锁!
回复
4楼
:) :) :)
回复
5楼
交流接触器的质量如何?不是赝品吧?:(
回复
6楼
1、正、反转接触器必须有联锁。
2、如果频繁正反转切换,建议采用16A接触器。
回复
7楼
1:接触器的质量是否有保证,
2:正反转切换是否频繁而且时间极短,
3:线路是否有互锁
回复