三相电机控制中,我们会在正反转两个交流接触器增加互锁功能,在正转中增加反转交流接触器常闭辅助触点,在反转过程中增加正转交流接触器常闭辅助触点。 增加了互锁的功能,以后我们在正转的过程中不会出现反转的情况,在反转的时候也不会出现正转的情况,有效的保护了仪器以及人身安全。 互锁怎么接? 交流接触器的互锁不是一根线能解决的,它是两个交流接触器之间辅助触点的串联,互锁和自锁是配套使用的,当正转交流接触器吸合常开辅助触点变为常闭,常闭触点变为常开,所以串联在反转电路中的常闭辅助触点变为常开,这个时候反转电路失电,所以无论如何也不会有通电的情况。
三相电机控制中,我们会在正反转两个交流接触器增加互锁功能,在正转中增加反转交流接触器常闭辅助触点,在反转过程中增加正转交流接触器常闭辅助触点。
增加了互锁的功能,以后我们在正转的过程中不会出现反转的情况,在反转的时候也不会出现正转的情况,有效的保护了仪器以及人身安全。
互锁怎么接?
交流接触器的互锁不是一根线能解决的,它是两个交流接触器之间辅助触点的串联,互锁和自锁是配套使用的,当正转交流接触器吸合常开辅助触点变为常闭,常闭触点变为常开,所以串联在反转电路中的常闭辅助触点变为常开,这个时候反转电路失电,所以无论如何也不会有通电的情况。
当按下反转按钮以后,反转交流接触器吸合串联在正转电路中的长闭辅助触点变为常开,这个时候正转电路失电,所以正转电路就不会有通电的情况,很有效地保护了电路,增加了互锁按钮也不会出现同时按下正转反转按钮后两个交流接触器跳舞的情况。
按钮的互锁
上面就是交流接触器互锁的情况,还有一种功能是按钮的互锁,因为在一个三相电机正反转的控制回路中,我们要用到三个控制按钮正转反转停止按钮,有的电路我们按下正转以后不能直接切到反转,这个时候我们只能按下停止按钮再反转。
而有的控制回路却可以直接从正转切到反转,那么这是什么原因呢?这就是控制回路中连接了按钮的互锁,原理和交流接触器之间互锁大致相同,在正转电路中串联反转按钮的常闭触点在反转电路中串联正转按钮的常闭触点。
串联了以后,我们再摁下正转按钮的时候就能切断反转电路的电源,再按下反转按钮以后就可以切断正转电路的电源。
按钮的互锁和交流接触器的互锁一起使用就能完善整个控制系统的功能,但有的大功率电机,如果直接从正转切到反转回来,电机会损坏,所以要视情况而定。