这个故障在新装电路与旧电路略有不同,我分两方面来分析这个故障原因: 一、新装电路出现这个故障,一般有4种原因: 1、 接触器额定电压选择错误,控制电压低于接触器额定电压,比如电路控制电压是220V,而选择的接触器额定电压是380V; 2、 控制电路电压不稳定或者电压忽高忽低,当低于接触器电压85%时,就会出现吸合不牢,比如使用变压器控制电路变压器容量选择太小,当接触器吸合瞬间,控制变压器输出电压下降会出现这种现象;
这个故障在新装电路与旧电路略有不同,我分两方面来分析这个故障原因:
一、新装电路出现这个故障,一般有4种原因:
1、 接触器额定电压选择错误,控制电压低于接触器额定电压,比如电路控制电压是220V,而选择的接触器额定电压是380V;
2、 控制电路电压不稳定或者电压忽高忽低,当低于接触器电压85%时,就会出现吸合不牢,比如使用变压器控制电路变压器容量选择太小,当接触器吸合瞬间,控制变压器输出电压下降会出现这种现象;
3、 控制电路接线错误,自锁控制常开触点接成常闭,通电瞬间接触器吸合又断开,按下按钮吸合松开又断开;
4、 接触器自锁装置( 触点接触不牢)造成。
二、旧电路出现这个故障,一般有4种原因
1、 控制电压不稳定或者电压忽高忽低,造成接触器线圈吸合不实;
2、 铁芯表面有污物造成吸合不牢,一般这种现象会伴有嗡嗡异响;
3、 接触器自锁装置( 触点接触不牢),在启动是震动引起接触不良;
4、 接触器线圈老化,励磁减弱引起吸合不牢。