商场排烟是否可以使用酚醛复合风管?[ 本帖最后由 hvac_wh 于 2010-11-3 20:31 编辑 ]
商场排烟是否可以使用酚醛复合风管?
[
本帖最后由 hvac_wh 于 2010-11-3 20:31 编辑 ]
2楼
应该是指消防排烟吧?
我觉得不可以,理由如下:
首先酚醛复合风管的工作温度一般不超过150℃,而消防排烟系统停止工作的温度是280℃,风管的耐高温性能达不到要求(虽然它是不燃A级)。
其次这种复合风管的连接件一般为难燃B1级,达不到消防系统的要求。
[
本帖最后由 zy.wind 于 2010-11-4 11:24 编辑 ]
回复
3楼
主要就是看风管的防火等级是否满足规范要求,酚醛好像无法达到要求。
回复
4楼
酚醛风管应该达不到排烟管的要求
回复
5楼
应该用金属的。。。
回复