一个项目,消火栓主泵压力为0.6Mpa,泡沫喷淋泵的压力为0.8Mpa,设置有18m³屋顶水箱,稳压泵级缓冲罐设置在泵房内,消火栓系统和泡沫喷淋系统的能共用一个稳压泵吗???
一个项目,消火栓主泵压力为0.6Mpa,泡沫喷淋泵的压力为0.8Mpa,设置有18m³屋顶水箱,稳压泵级缓冲罐设置在泵房内,消火栓系统和泡沫喷淋系统的能共用一个稳压泵吗???
2楼
消火栓和喷淋能共用稳压泵吗???
回复
3楼
加一个减压阀就可以了!!:lol
回复
4楼
可以的,两个系统合用,加可调式减压阀
回复
5楼
可以啊,大部分都是如此做的
回复
6楼
可以共用,这样可以节省投资,但要在低压力系统增加减压阀
回复
7楼
个人建议不要共用,因现在的止回阀质量太差,消防栓系统及喷淋两系统间会因止回阀关闭不严,造成串水,给施工调试及业主的日后使用带来无尽的麻烦。我以前做消防工程施工及消防工程维护保养时经常见到此种情况。
回复
8楼
我见到的系统都没有公用的,加设减压阀以及止回阀?不适用,噪音大,使用效果不是很明显,若加设消音延迟止回阀更不实际了。