求助!10KV高压联络柜有奇怪的声音?
bahai2004
bahai2004 Lv.5
2006年02月07日 00:56:17
只看楼主

年假结束了!开工时,发现平时都很安静的高压配电室有异响,10KV高压联络柜(HXGN17-12-253,额定短路开断电流50KA,额定热稳定电流20KA/2S,额定电流630A)内发出的,像小继电器频繁吸和的声音,又像大弹簧被强力压缩.嗒.嗒.的声音!检查所有相关的设备,负载,全部正常!此声音以前没有过,停电检修又怕检查不出什么,所以请教各位,希望各位能给点意见!在此先多谢了!

年假结束了!开工时,发现平时都很安静的高压配电室有异响,10KV高压联络柜(HXGN17-12-253,额定短路开断电流50KA,额定热稳定电流20KA/2S,额定电流630A)内发出的,像小继电器频繁吸和的声音,又像大弹簧被强力压缩.嗒.嗒.的声音!检查所有相关的设备,负载,全部正常!此声音以前没有过,停电检修又怕检查不出什么,所以请教各位,希望各位能给点意见!在此先多谢了!
免费打赏
jiangyuqiang-72
2006年02月08日 10:22:13
12楼
谁家做的开关柜,叫他去看一下就可以了!
回复
bahai2004
2006年02月09日 00:20:46
13楼
呵呵!都用了近十年了!找谁啊!
回复
wyuhai108
2006年02月09日 08:18:36
14楼
没有想到一个开关柜问题这么多,作设计的时候是施工队安装的,有可能安装的时候就不合格
回复
jiangyuqiang-72
2006年02月09日 08:42:43
15楼
供电设备的有效寿命是20年的,不用怕.
你叫他来肯定来的.
不然出事了,供电局封了他的设备.
以后就别想在这行混了!
回复
汤逊
2006年02月09日 08:52:32
16楼
主开关是压气负荷开关?
会不会是继电器出现故障,合闸完毕后未能断开合闸回路?
回复
bahai2004
2006年02月09日 11:52:35
17楼
但是我们都几年没动过它了!也没有原始资料,据观察好像是机械联锁的负荷开关,配备只有手动方孔操作杆,没有继电器。
回复
汤逊
2006年02月09日 13:38:53
18楼
开关是电动的吧?
开关本身自带有位置开关,合闸完毕后断开合闸回路。
如果这个位置开关失效,合闸动作就一直不会停止。
回复
jiangyuqiang-72
2006年02月09日 13:45:16
19楼
这种开关我们做得多了,是FN11和FN12系列的开关.
这个问题是柜子厂的问题.
开关的母线室和下面的开关室之间有一个隔板,防止分开关后接触母线.
这个应当用绝缘板制做.
有的厂家用铁板做的,成本低,又方便.
但是3相之间没有开通,每相都成为一个互感器.
运行后就会响.
不运行就不响.
因为你是联络,可能以前没有投入过.
这个问题对早期用这个开关的不知道,没注意.
后来才发现,所以厂家后来的产品就开了缝.
回复
bahai2004
2006年02月10日 00:34:04
20楼
首先感谢各位的热心关注,我们的联络柜是在环网柜后端,计量柜前端的。平时都在合闸(靠的是搖杆手动合闸的),从来没断开过,据我们从观察窗里看,里面没有线圈类的东西,就连电压和电流互感器也都装在计量柜内,据观察好像是机械联锁的负荷开关,配备只有手动方孔操作杆,没有继电器。倒是有三根很大的弹簧,直径有6CM套在连杆上,现在怀疑发声源就是它了,但是怎么会出声呢?各位有没有这种开关的机械图呢?如果有图的话,可以分析一下了!是广东顺德的高压开关柜。型号如(HXGN17-12-253,额定短路开断电流50KA,额定热稳定电流20KA/2S,额定电流630A)多谢了!