年假结束了!开工时,发现平时都很安静的高压配电室有异响,10KV高压联络柜(HXGN17-12-253,额定短路开断电流50KA,额定热稳定电流20KA/2S,额定电流630A)内发出的,像小继电器频繁吸和的声音,又像大弹簧被强力压缩.嗒.嗒.的声音!检查所有相关的设备,负载,全部正常!此声音以前没有过,停电检修又怕检查不出什么,所以请教各位,希望各位能给点意见!在此先多谢了!
年假结束了!开工时,发现平时都很安静的高压配电室有异响,10KV高压联络柜(HXGN17-12-253,额定短路开断电流50KA,额定热稳定电流20KA/2S,额定电流630A)内发出的,像小继电器频繁吸和的声音,又像大弹簧被强力压缩.嗒.嗒.的声音!检查所有相关的设备,负载,全部正常!此声音以前没有过,停电检修又怕检查不出什么,所以请教各位,希望各位能给点意见!在此先多谢了!
2楼
我认为:
这个是闪络放电,是电沿绝缘表面形成放电回路,如果晚上去看,应当能看见小的火花.
主要的原因可能有,选择的绝缘件不好,可能有的地方空气距离不够125MM等.
最好是停电检查工频42KV/1MIN,或查绝缘电阻.
应当及早查,以防大的事故.
个人拙见,仅供参考.
回复
3楼
不知是否有3相穿过钢板,3相的孔之间要有一条缝,以防涡流.
因为没有缝每相相当于一个互感器.
这样也会有响声.
回复
4楼
估计是爬电了,请及时停电检修
回复
5楼
涡流的可能性较小
回复
6楼
使用多少年了,可能是绝缘老化造成的闪络.
回复
7楼
爬电???请教?
回复
8楼
首先十分感谢各位的宝贵意见!我仔细分析过了
听声音好像不是闪络.而且晚上时拿手电从观察窗往里面照过,看不出有那里有火花!也没有发光的地方!
我公司的有些设备只要一停,启动需要12个小时,没有足够的把握,我们还是不敢随便停电的阿!
回复
9楼
回楼上,你不用手电筒关掉室内照明电源在晚上再看看.
有问题早些解决好,问题大了处理起来就麻烦了!
回复
10楼
回楼上,多谢您的提醒!关掉照明观察已经做过了!嗒嗒声发生的同时,柜内漆黑一片,没有一点闪光!越来越感觉好像是弹簧的压缩声!但是又很频繁,不知什么原因!
回复
11楼
那你的高压联络开关是否带有失压线圈呢!查一下看看是不是失压线圈的电磁声.
回复