建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?
建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?
22楼
100米开始分,看你的屋顶水箱高度,如果满足7米的静压,从屋顶消防水箱最高水位往下几何高差小于100米,在这个范围分就可以。如果不满足7米,要做稳压,稳压设备通常有个PS2,在100-PS2这个范围内分。
回复
23楼
学习中!谢谢各位大虾
回复
24楼
30m左右分区比较合理,95的高度,20m的水箱压力,考虑30m的水头损失,泵的扬程要150。要是在20层左右分层,高度60m,低区顶层静压力在20+30=50左右,做减压阀减掉一般还有25,加上下面60m一层压力有85,如果有地下室的话还是很危险,而且高层一般都有地下室。在30m分区,低区最高点静压力80m左右,减一半40,这样算到地下10m静压也不过80
回复
25楼
只要保证分区后的最低点压力不超过1.0MPa就可以,不过从造价的角度看,还是尽量多的分到高区上,这样连接高区的两根管会短。
回复
26楼
fw31131 发表于 2011-1-24 16:42 不超过100米的高层,95米左右的高层34层,一般在20层分区,20层以下为低区,做一个连通管。20层以上为高区。 …连通管?在哪设置?会不会串压?
回复
27楼
一般13 14层分区应该没有错!
回复
28楼
学习了 正在纠结这个问题
回复
29楼
计算静水压力1MP 大概在哪层,大于1MP就要分区
回复
30楼
0.5MPa分区
回复
31楼