近百米(假设98.5米)高层建筑的消火栓系统该不该分区?请大家讨论:1.分区的理由2.不分区的理由3.各地消防建审的情况[ 本帖最后由 bj2574 于 2010-3-4 13:31 编辑 ]

近百米(假设98.5米)高层建筑的消火栓系统该不该分区?
请大家讨论:
1.分区的理由
2.不分区的理由
3.各地消防建审的情况

[ 本帖最后由 bj2574 于 2010-3-4 13:31 编辑 ]
免费打赏
九九艳阳天
2010年03月04日 12:36:40
2楼
按规范要求确定是否分区.
总不能该分区却不分吧
99.5考虑水箱和地下室,肯定要分区。

[ 本帖最后由 mumu99 于 2010-3-4 12:46 编辑 ]
回复
bj2574
2010年03月04日 12:44:08
3楼


答案不明晰。《规范》分还是不分?理由?
没有地下室。

[ 本帖最后由 bj2574 于 2010-3-4 13:30 编辑 ]
回复
bj2574
2010年03月04日 12:50:27
4楼
《高规》相关条文:
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区供水系统。
回复
bj2574
2010年03月04日 13:01:37
5楼
7.4.72 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa:当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时。应设增压设施。
回复
bj2574
2010年03月04日 13:09:27
6楼
按《高规》说明,应该分区的。
但是,设计实践中,不分区也能通过消防建审。
回复
bj2574
2010年03月04日 15:47:42
7楼
7.4.72 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa:当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时。应设增压设施。

本条文已非常明确了增压设施对管网施加的压力是静压,而增压设施对管网施加的压力超过0.3MPa,底层 消火栓栓口的静水压力超过了1.30MPa,理应采取分区供水系统。
回复
changxuanfeng
2010年03月04日 15:53:22
8楼
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。
回复
liao79
2010年03月04日 22:33:31
9楼
4楼说的对,按规范来的。
回复
guowork
2010年03月04日 23:18:47
10楼
98.5(层高)+7.0(高位水箱抬高)-1.1(首层消火栓栓口)=104.4
超过了1.0MPa,应当分区.
在实际设计中,规范规定的是静压,当静压接近100m,动压早超过了.要分区.
回复
bj2574
2010年03月05日 08:20:44
11楼
如果建筑高度是90米,依你之见是可以不分区了?增压设施对管网施加的压力超过0.3MPa,底层消火栓栓口的静水压力超过了1.20MPa,怎么办?分不分区?