急:请问这样的建筑要不要设消火栓系统
顺时钟
顺时钟 Lv.10
2015年02月02日 17:02:39
只看楼主

有一个5层的职工宿舍,建筑高度16.500m,一层面积为1031平方,是戊类仓库,二层以上均为731平方,是宿舍,请问要不要做消火栓系统,依据是什么,急求老师解答。

有一个5层的职工宿舍,建筑高度16.500m,一层面积为1031平方,是戊类仓库,二层以上均为731平方,是宿舍,请问要不要做消火栓系统,依据是什么,急求老师解答。
版专攻
2015年02月02日 17:19:36
2楼
设不设,要看建筑设计防火规范
老版现行规范8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑;
新版即将执行的建规:
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于 300m2的厂房和仓库;
5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
回复

相关推荐

APP内打开