多层建筑消火栓系统能采用低压供水吗?
hmong
hmong Lv.2
2010年08月04日 15:37:22
只看楼主

有些情况下,多层建筑屋顶没有条件设置消防水箱,如果在水泵房设置气压水罐,则其体积又太大,按道理说可以采用干式或者低压消防给水系统,发生火灾情况下,在消火栓处直接启动消防泵,个人觉得这种情况在建筑体积较小,楼层不高情况下是合适的。奸宄8.4.2条说:严寒和寒冷地区非采暖的厂房及仓库及其他建筑的室内消火栓系统可以采用干式系统..........,这说明干式系统在灭火也是可以接受的。

有些情况下,多层建筑屋顶没有条件设置消防水箱,如果在水泵房设置气压水罐,则其体积又太大,按道理说可以采用干式或者低压消防给水系统,发生火灾情况下,在消火栓处直接启动消防泵,个人觉得这种情况在建筑体积较小,楼层不高情况下是合适的。奸宄8.4.2条说:严寒和寒冷地区非采暖的厂房及仓库及其他建筑的室内消火栓系统可以采用干式系统..........,这说明干式系统在灭火也是可以接受的。
免费打赏
hmong
2010年08月04日 17:30:09
2楼
ssdsdsd
回复
hmong
2010年08月06日 16:36:50
3楼
自己顶
回复
hmong
2010年08月14日 15:26:54
4楼
:) :time:
回复
longshuioo
2010年08月14日 15:35:53
5楼
麻烦问下,市政压力多大,几层楼房,你说的那些对多层而言太浪费了。建议你多看看《建筑防火设计规范》。