小区多栋高低不一高层建筑消火栓系统分区设计问题,各路大神帮忙瞧瞧!
bagualu123
bagualu123 Lv.2
2013年08月28日 15:14:03
只看楼主

本帖最后由 bagualu123 于 2013-8-28 17:24 编辑 住宅小区有多栋高低不一高层建筑,其消火栓系统分区设计怎么分比较好,各栋建筑高低不一数量又比较多,比如:1栋32层(98.3m,商住楼),1栋28(78m综合楼,上部住宅),5栋26层(72m左右),2栋16层(40几m),数栋多层,等这种很多高差不一的建筑的住宅小区,消火栓怎么分区好?32层的屋顶消防水箱在105m左右,不设增压稳压,地下-1层标高-3.6m。

本帖最后由 bagualu123 于 2013-8-28 17:24 编辑

住宅小区有多栋高低不一高层建筑,其消火栓系统分区设计怎么分比较好,各栋建筑高低不一数量又比较多,
比如:1栋32层(98.3m,商住楼),1栋28(78m综合楼,上部住宅),5栋26层(72m左右),2栋16层(40几m),数栋多层,等这种很多高差不一的建筑的住宅小区,消火栓怎么分区好?32层的屋顶消防水箱在105m左右,不设增压稳压,地下-1层标高-3.6m。
一种分发:分2区,28层栋及以下的建筑全部为低区,在32层建筑的28层以上则为高区,这样分减压消火栓增多(16层建筑基本全部都是减压稳压消火栓),好处是管道减少。
一种分发:分2去,吧32层建筑中间一分为二,在16层分开,16及以下全是低区,16以上全高区,这样其他16层以上的建筑物都有2个区,立管比较多,减压稳压消火栓少点。

大家看看,帮我分析分析,一般到底用那种分发比较合适。求指教!
免费打赏
bagualu123
2013年08月28日 17:26:06
2楼
求建议啊。。。。。
回复
dmc123
2013年08月30日 17:24:04
3楼
不超100米,建议不分区,低层部用减压阀在顶部减压,管道先上减压后再下
回复
hejian-0816
2013年08月31日 00:59:05
4楼
第二种比较好。你这小区肯定要分区的,静压超一百米了。
回复
candystr
2014年07月10日 14:20:24
5楼
碰到一样的问题
回复
胡子渣
2014年07月11日 10:53:02
6楼
个人觉得因为26层的有5栋,栋数比较多,建议以26层为界,26层以上的为高区,其他为低区,这样子分会比较合理一点!
回复

相关推荐