上海地区高层民用建筑室内消火栓系统分区探讨
在水一方oo
2013年04月18日 23:07:24
只看楼主

上海地区高层民用建筑室内消火栓系统分区探讨汤福南 栾雯俊(上海建筑设计研究院有限公司,上海 200041)  摘要 通过对上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ 08—94—2001)中条文的阐述和分析,依据按净压分区的特点,计算和论证室内消火栓系统竖向分区的依据。认为上海地区高层民用建筑室内消火栓系统仅以静水压不大于80 mH2O作为分区的依据不合理,应以最大静水压不超过60 mH2O作为合理的分区依据。

上海地区高层民用建筑室内消火栓系统分区探讨
汤福南 栾雯俊
(上海建筑设计研究院有限公司,上海 200041)
  摘要 通过对上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ 08—94—2001)中条
文的阐述和分析,依据按净压分区的特点,计算和论证室内消火栓系统竖向分区的依据。认为上海
地区高层民用建筑室内消火栓系统仅以静水压不大于80 mH2O作为分区的依据不合理,应以最大
静水压不超过60 mH2O作为合理的分区依据。
关键词 室内消火栓系统 竖向分区 动压 静压 减压孔板




123c315174ca4f6e58ac.rar
19.3 KB
立即下载
jingkang971
2019年07月31日 09:59:37
2楼

谢谢分享,加强学习

回复
老虎下山
2019年09月05日 09:35:22
3楼

好资料!谢谢分享!

回复
lyy2010lyy
2019年09月27日 16:11:49
4楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
心平气和1118
2020年01月29日 09:35:47
5楼

学习了

回复
davidliu_sha
2020年08月07日 12:00:05
7楼

好资料,感谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开