上海地区高层民用建筑室内消火栓系统分区探讨汤福南 栾雯俊(上海建筑设计研究院有限公司,上海 200041) 摘要 通过对上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ 08—94—2001)中条文的阐述和分析,依据按净压分区的特点,计算和论证室内消火栓系统竖向分区的依据。认为上海地区高层民用建筑室内消火栓系统仅以静水压不大于80 mH2O作为分区的依据不合理,应以最大静水压不超过60 mH2O作为合理的分区依据。
汤福南 栾雯俊
(上海建筑设计研究院有限公司,上海 200041)
摘要 通过对上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ 08—94—2001)中条
文的阐述和分析,依据按净压分区的特点,计算和论证室内消火栓系统竖向分区的依据。认为上海
地区高层民用建筑室内消火栓系统仅以静水压不大于80 mH2O作为分区的依据不合理,应以最大
静水压不超过60 mH2O作为合理的分区依据。
关键词 室内消火栓系统 竖向分区 动压 静压 减压孔板