根据GB50097-2014第7.4.12-2条,低层建筑的栓口动压要求≥0.25MPa,而市政水压一般都在0.3MPa左右,是不是2~3层的要设消火栓的低层建筑一定要由水泵和水池供水?
根据GB50097-2014第7.4.12-2条,低层建筑的栓口动压要求≥0.25MPa,而市政水压一般都在0.3MPa左右,是不是2~3层的要设消火栓的低层建筑一定要由水泵和水池供水?
2楼
看来是的,如果水压满足不了常高压,就要想办法解决了,消火栓泵也可以直接从市政抽水,如果当地允许的话
回复
3楼
也要看自来水的流量能不能满足火灾发生时是否能满足生产生活的用水流量,否则还是要设水池;或者现场有足水景水池水量足够也可以
回复
4楼
楼上正解……ʅ(´◔౪◔)ʃ
回复
5楼
当不能满足压力要求时,就必须设置。
回复
6楼
按充实水柱10米计算,栓口压力为:
消火栓计算,以19MM口径水枪,麻质25米DN65龙带为例
参照《全国民用建筑工程设计技术措施》及有关设计手册编制
计算公式 H = Hd + Hq + Hsk = Ad×Ld×q×q + q×q/B + Hsk
其中 Hd -消防水带水头损失(m)
其中 Hq -水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(m)
其中 Ad -水带比阻
其中 Ld -水带长度(m)
其中 q -水枪喷嘴射出流量(L/s)
其中 B -水枪水流特性系数
其中 Hsx -消火栓栓口压力损失,取0.02MPa
充实水柱为10.0时,其流量为4.6L/s
H= 0.00430×25.0×4.6×4.6 + 4.6×4.6/1.577 + 2.0
= 2.3 + 13.5 + 2
= 17.8(m)
充实水柱按13米计算,栓口压力为:
充实水柱为13.0时,其流量为5.4L/s
H= 0.00430×25.0×5.4×5.4 + 5.4×5.4/1.577 + 2.0
= 3.2 + 18.6 + 2
= 23.8(m)
回复
7楼
可见新规范对于压力的要求肯定是偏高的。再有规范所提的0.25MPa是动压,而市政压力对于本建筑来说只能算为静压,动力要比静压小,所以结合管路损失,规范要求动压力0.25的话市政一般是达不到要求的,那只能考虑水泵加压了。
回复
8楼
好麻烦的说 ,,希望有用
回复