现在正做的一个工程,是超过24m的高层建筑,发现屋顶消防水箱间的稳压系统是喷淋消火栓合用一套系统,感觉好像不太对,请教大家

现在正做的一个工程,是超过24m的高层建筑,发现屋顶消防水箱间的稳压系统是喷淋消火栓合用一套系统,感觉好像不太对,请教大家

QQ截图20111117163738.jpg

免费打赏
s080319
2011年11月18日 09:17:16
2楼
可以共用消防水箱及设备,只是出水画的有点不对,应把喷淋和消防分开分别用阀门控制,详见<消防增压稳压设备选用与安装>98S205/17页.
回复
w-jwei
2011年11月18日 10:00:28
3楼
图集上是有合用,不过,现在很多地方不让合用了!!
回复
小小法师
2011年11月18日 10:06:30
4楼
一般不合用,如果消火栓泵和喷淋泵合用时稳压泵才可以合用。
回复
vwylin
2011年11月18日 14:55:05
5楼
为什么这样才可以合用?
回复
yh5583
2011年11月18日 17:42:05
6楼
应该是不可以合用
回复
elisbai
2016年08月23日 15:45:39
7楼
可以共用,参考国标图集98S205总说明第12.5条,以及第17页
回复
给排水设计佬
2016年08月23日 18:19:21
8楼
可以合用,只是稳压泵要选用适合这两种系统的。
回复
xinyuele
2016年08月24日 19:18:34
9楼
为什么不能合用?大家能说说原因吗?
回复
liu8661497
2017年06月02日 08:29:14
10楼
可以合用的,这个没有争议
回复
lichangan1000
2017年06月02日 17:14:24
11楼
新规范以拾取压力为控制,最好分开,存在相互干扰问题。