现在正做的一个工程,是超过24m的高层建筑,发现屋顶消防水箱间的稳压系统是喷淋消火栓合用一套系统,感觉好像不太对,请教大家
现在正做的一个工程,是超过24m的高层建筑,发现屋顶消防水箱间的稳压系统是喷淋消火栓合用一套系统,感觉好像不太对,请教大家
2楼
可以共用消防水箱及设备,只是出水画的有点不对,应把喷淋和消防分开分别用阀门控制,详见<消防增压稳压设备选用与安装>98S205/17页.
回复
3楼
图集上是有合用,不过,现在很多地方不让合用了!!
回复
4楼
一般不合用,如果消火栓泵和喷淋泵合用时稳压泵才可以合用。
回复
5楼
为什么这样才可以合用?
回复
6楼
应该是不可以合用
回复
7楼
可以共用,参考国标图集98S205总说明第12.5条,以及第17页
回复
8楼
可以合用,只是稳压泵要选用适合这两种系统的。
回复
9楼
为什么不能合用?大家能说说原因吗?
回复
10楼
可以合用的,这个没有争议
回复
11楼
新规范以拾取压力为控制,最好分开,存在相互干扰问题。