高层建筑消火栓给水系统分区几何高度控制在多少比较合理
9713079
9713079 Lv.4
2010年04月19日 10:52:30
只看楼主

1、一类高层建筑日益普遍,设计过程中发现各设计院对于消火栓系统分区存在很大差异。有的设计院几何高度控制在80米以下,有的70米以下。甚至看到过91米的几何高度不设置分区。2、对高规静压100米的理解各不相同。3、抛砖引玉,欢迎大家讨论。

1、一类高层建筑日益普遍,设计过程中发现各设计院对于消火栓系统分区存在很大差异。有的设计院几何高度控制在80米以下,有的70米以下。甚至看到过91米的几何高度不设置分区。
2、对高规静压100米的理解各不相同。
3、抛砖引玉,欢迎大家讨论。
老谭
2010年04月19日 13:38:23
2楼
按水箱底至最低层消火栓口静压不超过100m分区
回复
w-jwei
2010年04月19日 13:40:33
3楼
这边的审图中心提出,如果你在屋顶加了消火栓稳压泵,稳压泵的扬程也要算进去!!超过100米,就要分区。
回复
老谭
2010年04月19日 13:44:29
4楼
哪里啊?不会吧,这是啥道理,依据什么?
回复
w-jwei
2010年04月19日 13:49:00
5楼
江苏苏州,我已经有一个工程被提,图都改了!!
回复
w-jwei
2010年04月19日 13:49:51
6楼
依据是稳压泵这个压力是一直压在管网上的!!
回复
fyj0301
2010年04月21日 13:51:16
7楼
ddddddddddddddd
回复
lydf123
2010年05月14日 12:40:01
8楼
3楼的说法是对的,同意
回复
fangwei123456
2010年05月27日 17:45:29
9楼
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
回复
eric.longer
2014年07月01日 14:43:28
10楼
总结归纳一下:是不是建筑最高层和最底层高差大于(100m--稳压泵扬程m)的高度时就需要减压?
关键是稳压泵扬程应该取多少呢?
我见过取15米的,符合高规7.4.7.2。
但消防增压稳压装置的图集中充实水柱10m的高层稳压泵扬程是38米(立式和卧式稳压设备还不一样,卧式为27.5m)。所以最高与最低消火栓高差62米的就需要分区了。如果有地库的话(地库一般标高-5米)那么,高度大于57米的建筑(住宅大概20层)消火栓系统需要分区。
以上分析请指正。
回复
凤凰一辉
2014年12月03日 17:19:20
11楼
同意10#的意见
回复