95米的建筑消火栓系统从多少米开始分区
liuersi
liuersi Lv.5
2010年10月05日 17:43:47
只看楼主

建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?

建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?
免费打赏
kkmeteor
2010年10月05日 20:02:27
2楼
一般十三十四层就分了吧?
回复
liuersi
2010年10月06日 09:21:00
3楼
适宜从多少米开始分区呢
回复
liuersi
2010年10月08日 11:04:43
4楼
自己顶一哈,有哪位师傅知道滴,能告知一下不,谢谢!
回复
w-jwei
2010年10月10日 19:30:02
5楼
从高度上看,你的消防水箱的静水压肯定超过100米了,要分区了,
有两种分法1、上下平均分,要有两个立管引到高区!
2、地下室(如果有的话)与一层/二层分为低区,以上分为高区,可节省管材
回复
zhouhanqi
2010年10月11日 16:40:34
6楼
学习了学习了
回复
lr20032004
2010年10月12日 11:24:34
7楼
5楼的想法很独特嘛!不错,顶一下!
回复
genmaxac
2010年10月16日 22:56:12
8楼
我的理解是栓口压力大于0。5MPA的楼层开始。
回复
zhupengfei06463
2010年10月17日 10:20:40
9楼
小弟受教了。。学习
回复
liuersi
2010年10月17日 23:28:22
10楼
谢谢版主的回复:)
回复
yanlchou
2010年10月18日 17:26:03
11楼
你的消防水箱的静水压肯定超过100米了,要分区了:handshake
回复

相关推荐

APP内打开