95米的建筑消火栓系统从多少米开始分区
liuersi
liuersi Lv.5
2010年10月05日 17:43:47
只看楼主

建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?

建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?
免费打赏
maggie_dawn
2011年01月18日 21:05:14
12楼
平分不错,可是要看,你分的那层有没有足够的空间,在顶上走管。
回复
zhenxin02151037
2011年01月19日 14:45:37
13楼
分区以栓口静水压力不超过100米为限
回复
fw31131
2011年01月24日 16:42:38
14楼
不超过100米的高层,95米左右的高层34层,一般在20层分区,20层以下为低区,做一个连通管。20层以上为高区。
回复
kaibaoshou
2011年02月11日 16:31:28
15楼
学习中,谢谢
回复
sjyshw
2011年05月15日 10:33:16
16楼

因为高低区管网都成环,所以低区上部的横干管要敷设在住户内(住宅建筑),这样,住户不太愿意,如果设管道层,开发商不太愿意,同意5楼的分区意见。
回复
bboo1218
2011年05月17日 10:12:57
17楼
是啊,说的很细啊
回复
wuli_19830103
2013年12月24日 14:01:38
18楼
谢谢楼主分享资料了,顶你了。
回复
王宏郁
2013年12月24日 15:23:42
19楼
没有什么规定,只要保证静压不超过1.00MPa就行
回复
wanghaoyu1220
2013年12月25日 14:53:43
20楼
有避难层就在避难层分区,没有的话可以平分
回复
梁工1986
2013年12月25日 17:04:36
21楼
注意分区后静压不要大过0.8MPA
回复

相关推荐