95米的建筑消火栓系统从多少米开始分区
liuersi
liuersi Lv.5
2010年10月05日 17:43:47
只看楼主

建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?

建筑高度95米的高层建筑,消火栓系统从多少米开始分区?
免费打赏
李工在线
2014年03月20日 13:15:22
32楼
支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
回复
kjf406
2014年03月20日 23:19:36
33楼
w-jwei 发表于 2010-10-10 19:30 从高度上看,你的消防水箱的静水压肯定超过100米了,要分区了,有两种分法1、上下平均分,要有两个立管引 …学习了,继续围观超高层
回复
王农勤
2014年03月21日 07:48:05
34楼
像这种建筑物,一般分为二个区,十层以下为一个区,以上为一个区.
回复
qq_1459565397489
2016年04月03日 15:04:54
35楼
老帖子,学习了
回复
zhangjianshu0205
2016年04月14日 15:22:34
36楼
学习了学习了
回复
lichangan1000
2016年04月14日 17:39:22
37楼
分区是肯定的。分界线放在几层,不是唯一。具体做法。从顶往下。考虑增压稳压泵停泵压力P+xm=1.0MPa。假如停泵压力35m,则从水箱层往下65m,取上一层,就是分区的层,当然有人说,让上下两个区分布层数均匀一点,也可以在此基础上提高几层。所以前面说过不是唯一就是这个原因。
回复
ljx1107
2016年05月04日 17:34:04
38楼
分区后静压满足要求就可以了,分区楼层可根据建筑情况确定!
回复
lxg.0824
2016年05月06日 11:01:56
39楼
评分也可以,如果想节省管材的话,下部几层一个区,其它一个区,只要静水压(含稳压系统)不超100米即可