【一起来讨论】地下车库的补风是按照防火分区补还是整个车库补?
she97008
she97008 Lv.3
2010年10月01日 12:32:23
来自于通风排烟
只看楼主

一地下车库二层,那些不能自然补风的防火分区需设置补风机,其中一个防火分区的有两台排烟风机分别都是3.8万立方/小时,设计设计的补风机风量为3.1万立方/小时,本人提出这个防火分区的补风量小于排烟量的50%了,应设不小于3.8万的,但设计说他是按照整个车库的排烟总量的50%补风的,也就是这个整个车库的其中一台补风机(其它的在其它防火分区),车库防火规范说的很清楚是按防火分区补的。这个设计就是不肯改,本人觉得很无奈,请问如果这样按图施工消防验收是否有问题?

一地下车库二层,那些不能自然补风的防火分区需设置补风机,其中一个防火分区的有两台排烟风机分别都是3.8万立方/小时,设计设计的补风机风量为3.1万立方/小时,本人提出这个防火分区的补风量小于排烟量的50%了,应设不小于3.8万的,但设计说他是按照整个车库的排烟总量的50%补风的,也就是这个整个车库的其中一台补风机(其它的在其它防火分区),车库防火规范说的很清楚是按防火分区补的。这个设计就是不肯改,本人觉得很无奈,请问如果这样按图施工消防验收是否有问题?
免费打赏
cclzj2008
2010年10月01日 17:24:10
2楼
通常有防火眷恋吧,还是要分开的。
回复
bj5945
2010年10月03日 22:21:43
3楼
楼主教条了,规范落后了。
消防的设计条件就是只考虑一个防烟分区着火的情况。一旦着火了,只开启着火防烟分区的排烟风机,另外一个防烟分区的排烟风机根本就不动。这时补风为什么要按全部防火分区的排烟量考虑呢。:lol
在本地消防验收没有问题。
一个审图人员不仅是规范的审查者,更应该规范改进的建议者。本人最烦那些死板教条的审图者,他们又不对图纸负责,是设计人员对图纸负责。另外消防这块,最终是当地消防部门说了算,关于消防的施工图审图意见在俺们这块没有最终的效力。消防部门可以推反审图意见。:L
回复
youlf
2010年10月06日 21:11:30
4楼
我不同意楼上的意见,这个和几个着火点没有关系(我也同意只考虑一个着火点的说法),
而是因为防火分隔的问题,
你要搞清楚了,一旦着火,防火分区隔断的卷帘是要落下的,这样的话,别的分区的风怎么补得过来?
不要说靠缝隙,缝隙能补多少恐怕不到着火时候谁也不知道吧。
回复
cnbbzz
2010年10月06日 22:37:56
5楼
3楼的理解错了,理解成防烟分区了,同一个防火分区内是可以在不同防烟分区补风的,但是不能通过不同防火分区补风,一旦着火,防火卷帘落下,如何补风?消防验收的时候,如果消防局看出来的话,需要整改。
回复
she97008
2010年10月07日 12:11:47
6楼
那个设计理解我觉得绝对是错误的
回复
gtbilly
2010年10月07日 13:43:43
7楼
至少补38000,想必是个新手,没吃透规范,又没人审图,改图又怕麻烦,如此设计,你现在可以去质疑他的排烟量和防烟分区做得对不对了,没准还能爆更大的料,哈哈。
回复
bj5945
2010年10月07日 16:12:45
8楼
受不了,这个补风系统不在这个防火分区内吗,防火卷帘放下来也不影响这个补风系统呀。
举个例子,补充说明一下我的观点。一个没有直接通向室外汽车出入口的防火分区4000平方米,分为两个防烟分区(甲、乙)各为2000平方米。设两个排烟系统与一个补风系统。这时甲防烟分区排烟量为,2000x3x6=36000立方米(假设层高为3米,下同)。乙防烟分区排烟量为2000x3x6=36000立方米。着火时只需考虑一个防烟分区着火的情况。这时,这个防火分区的火灾时的补风量只需要,36000*50%=18000立方米即可。
回复
bj5945
2010年10月07日 16:18:19
9楼
"一地下车库二层,那些不能自然补风的防火分区需设置补风机,其中一个防火分区的有两台排烟风机分别都是3.8万立方/小时,设计设计的补风机风量为3.1 万立方/小时,本人提出这个防火分区的补风量小于排烟量的50%了,应设不小于3.8万的,但设计说他是按照整个车库的排烟总量的50%补风的,也就是这个整个车库的其中一台补风机(其它的在其它防火分区),车库防火规范说的很清楚是按防火分区补的。这个设计就是不肯改,本人觉得很无奈,请问如果这样按图施工消防验收是否有问题?"
我又看了一下,“设计设计的补风机风量为3.1 万立方/小时”“但设计说他是按照整个车库的排烟总量的50%补风的”反推总排烟量应不大于6.2 万立方/小时。
“其中一个防火分区的有两台排烟风机分别都是3.8万立方/小时”此时总排烟量乙为7.6万立方/小时。
什么意思,我糊涂了。
楼主,要不你上个图呀。
回复
a2357663
2010年10月08日 08:42:55
10楼
:funk: 同楼上的疑问 我也没看懂什么意思
回复
pxiangy
2010年10月11日 11:29:48
11楼
说一种极端的情况,两个防烟分区分界处着火了,动作几台排烟风机?
难道还是只有一台排烟?这时候补风怎么办?
回复