急求双位电二通阀
sunmood456
sunmood456 Lv.2
2006年01月17日 15:33:08
只看楼主

小弟接一工程,设计图纸在冷却水塔在进水管上装一双位电动二通阀(断电自动复位)。以前没有接触过这种大口径的电动二通阀阀门,只有小口径的阀用在风机盘管上。请教各位同行,这种阀门用在这种地方与电动蝶阀有多大的区别?能否用电动蝶阀代替?能否提供这种阀门的厂家?

小弟接一工程,设计图纸在冷却水塔在进水管上装一双位电动二通阀(断电自动复位)。以前没有接触过这种大口径的电动二通阀阀门,只有小口径的阀用在风机盘管上。请教各位同行,这种阀门用在这种地方与电动蝶阀有多大的区别?能否用电动蝶阀代替?能否提供这种阀门的厂家?
zht2004
2006年01月19日 18:20:42
2楼
千万不要用电动蝶阀代替哦~~
回复
zht2004
2006年01月19日 18:21:27
3楼
否则做BA系统工程人员的一定要骂你的~~
回复

相关推荐

APP内打开