求教问题如下,从水源到泵房的复建一根输水管,原来以建有几根原水管,计算水量时是否还应考虑漏损和泵站的自用水量?
求教问题如下,从水源到泵房的复建一根输水管,原来以建有几根原水管,计算水量时是否还应考虑漏损和泵站的自用水量?
2楼
如果细算,应统一考虑泵房的总设计规模,然后分摊至各管道(包括新建和原有),以水头损失做等式,老管的模阻系数要比新管大些。
回复
3楼
我可能没说清楚,泵房都建成了,就只复建管道的情况,计算水量时就这根复建的管道是否还应考虑漏损和泵站的自用水量?
回复
4楼
明白你的意思,就是让你把老管子都计算进来,最后确定新管的直径。
回复