转换结构侧向刚度比计算的问题
gangjinyuhunningtu
2006年01月12日 08:17:24
只看楼主

对于底部大空间上部为框剪的转换结构,其侧向刚度比应满足高规附录E的要求。但这里有个问题,就是上部结构的实际刚度受填充墙的影响,而底层填充墙少。软件里的周期折减系数并不用来计算刚度,而是用来计算地震影响系数。而软件又无法针对不同的楼层设置不同的折减系数。所以,对于转换结构,软件计算出来的侧向刚度比实际是不符合实际的。那对于这点大家一般怎么处理呢?

2009年08月20日 15:08:33
12楼
剪力墙结构填充墙刚度影响较小,
对框架结构大些.