计量柜与进线柜谁在前合适?
peter00007
peter00007 Lv.9
2006年01月07日 20:25:07
只看楼主

这是一张常见的高压一次系统图。图中进线柜位于计量柜前。有人说,计量柜应置于进线柜前。请大家讨论,两种方式各有什么优缺点?究竟哪个放在前面更好些。

这是一张常见的高压一次系统图。图中进线柜位于计量柜前。有人说,计量柜应置于进线柜前。请大家讨论,两种方式各有什么优缺点?究竟哪个放在前面更好些。

1136703452365.jpg

lijianjordan
2006年01月08日 14:37:06
2楼
个人认为:做保护时(有的计量柜实际上就是PT柜,为保护提供电源的),装在进线前侧,做计/测量时,装在进线后侧
回复
peter00007
2006年01月08日 14:59:56
3楼
Sorry,写帖子时忘记将图片帖上去了。可以看到,前面有PT,所以,这个计量柜不作为PT使用。
回复
lijianjordan
2006年01月08日 15:56:57
4楼
SORRY啊,俺对手车柜不熟………
回复
peter00007
2006年01月09日 22:36:23
5楼

与是否是手车柜无关啊!
回复
zhangfeng_1226
2006年01月11日 09:33:54
6楼
计量进线柜后,当计量互感器有问题的时候可以停电,对安全有好处,因为计量柜都有铅封,偷电的可能性很小了吧。
假如先进计量的话我们这只有在双回路供电的时候才把计量放在前面,就是进线计量柜了,便于双电源切换,因为我们局长要求机械(双投隔离开关)闭锁。
肤浅的认识望高手指正
回复
tcchezhong
2006年01月11日 10:28:02
7楼
我们省所有电业部门,都要求计量在前面。
做习惯了,也可以。虽然有时会出问题,没办法。
这样做,整个计量柜的事故都不能保护。
回复
ccxxjj
2006年01月11日 11:43:42
8楼
理论上计量柜在进线柜后合理,但还得听地方电业部的
回复
peter00007
2006年01月11日 19:01:21
9楼
计量柜在本图中前后位置对性能等应无甚影响。因为,在最前面的是一台隔离+PT的柜。
回复
suoni30
2006年05月19日 21:23:26
10楼
从安全上考虑进线柜应在计量柜前面,这主要看当地供电部门的意见。
回复
ufey
2006年05月19日 23:32:44
11楼
基本上都是计量在进线后面,也有进线计量在一台柜中实现的,没见过计量在进线前面的
回复