地下车库喷头布置的疑惑?
cqybzxw
cqybzxw Lv.2
2005年12月30日 16:29:58
只看楼主

因车库一般不会吊顶,故根据《喷规》50084-2001规定,喷头与梁、通风管道要求满足表7.2.1的距离要求。实际设计中若按要求去布置则须仔细参考结构图,既要查主梁还要查次梁,很烦琐!! 且很多时候根本无法满足《喷规》50084-2001表7.2.1的规定! 不得以只好抛开《喷规》50084-2001表7.2.1的规定,布置好喷头后,选用下垂型加吸热盘解决,消防队也认可!但《喷规》中没有这种作法,且被审图机构驳回!

因车库一般不会吊顶,故根据《喷规》50084-2001规定,喷头与梁、通风管道要求满足表7.2.1的距离要求。实际设计中若按要求去布置则须仔细参考结构图,既要查主梁还要查次梁,很烦琐!!
且很多时候根本无法满足《喷规》50084-2001表7.2.1的规定!
不得以只好抛开《喷规》50084-2001表7.2.1的规定,布置好喷头后,选用下垂型加吸热盘解决,消防队也认可!但《喷规》中没有这种作法,且被审图机构驳回!
各位有什么高招?说说......
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月30日 16:42:30
2楼
你不会全部都用下垂喷头加集热板吧?正常采用直立型喷头,注明距顶板距离,画好图后,把7.2.3的图也画上,说明注上就好了呀,审图公司再找你麻烦那就是审图公司不对了。
回复
tempozjg
2005年12月30日 21:50:43
3楼
按照新喷规已经好做多了,我画车库时把梁和风管都画上去的,用细一点的线,保证看得出
回复
tempozjg
2005年12月30日 21:51:48
4楼
集热板尽量少用,除非喷头正好在梁下
回复
pass2006
2005年12月30日 22:17:28
5楼
集热板尽量不用,喷头避开梁位
回复
cqybzxw
2006年01月01日 20:41:01
6楼
首先,欢迎各位!
有一点说明:《喷规》7.1.14条直立型喷头距顶板0.1~0.15m,车库梁多数高于0.8m;板厚0.18,距顶板0.15m,则距梁底值b>0.45m;故要求喷头距梁1.8米。要满足这要求可能有点难
回复
pass2006
2006年01月01日 21:00:56
7楼
很简单的啦
主要问题是,你没有理解"距梁底值b>0.45m;故要求喷头距梁1.8米"
回复
pass2006
2006年01月01日 21:06:12
8楼
距梁底值b>0.45m,打一个不一定恰当比喻,这时的梁已相当于一堵墙了
这主要是根据标准喷头的喷水曲线定的
回复
kibo
2006年01月02日 09:05:42
9楼
有次梁的时候,根据结构图,可以认为只能是在2米~3米这样的边长度的方格或长方格,每个格子一个喷头。导致喷头间距过密,作用面积内的喷头数过多,喷淋系统工况水量过大。平时取30L/S即完全可以,这个时候最少要45L/S以上的实际流量。
我认为有次梁情况的喷头加密布置是应该的,不建议大面积采用集热罩喷头。这里的主要问题实际上是要处理好作用面积流量过大的问题。选30L/S的泵,不能保证作用面积的实际水量。关于这样情况的分析,我们这里有相反的两种说法:1,作用面积流量的保证是《工程建设强制性条文》明确列出的,作用面积流量的计算是自动喷淋的系统计算的基础,无法保证作用面积流量,本身计算就是有问题的;2,虽然水泵出流量及作用时限消防储水量还是以30L/S,的确无法保证作用面积内实际上的出流量要求,但是本身喷头的加密布置已经在事实上对于火灾的控制、扑灭效率远远比不加密的时候高,这个时候就不用再考虑作用面积了。
回复
飞鱼
2006年01月02日 13:36:00
10楼
我一般只考虑主梁,次梁就不考虑了……

不知按新喷规为什么会好做多了?最近没有做车库喷淋,所以没去研究过新规范
回复
cqybzxw
2006年01月02日 15:15:54
11楼
感谢8楼,9楼。
我作一个假定:一根梁高0.8M,板厚0.18,喷头距顶板0.15m,则距梁底值b>0.45m;故喷头距梁1.8米;又根据结构规范梁高宽比不大于3,则梁宽不小于0.27M。那么梁左右两边的喷头间距D=1.8+1.8+0.27=3.87M>“喷规”要求的中(II)级喷头间距最大值3.6M的要求。
另致8楼:
“你没有理解"距梁底值b>0.45m;故要求喷头距梁1.8米" ”“你没有理解"距梁底值b>0.45m;故要求喷头距梁1.8米" ”喷规7.2.1表中的值是定值,而不是最大值。
回复