地下车库喷头布置的疑惑?
cqybzxw
cqybzxw Lv.2
2005年12月30日 16:29:58
只看楼主

因车库一般不会吊顶,故根据《喷规》50084-2001规定,喷头与梁、通风管道要求满足表7.2.1的距离要求。实际设计中若按要求去布置则须仔细参考结构图,既要查主梁还要查次梁,很烦琐!! 且很多时候根本无法满足《喷规》50084-2001表7.2.1的规定! 不得以只好抛开《喷规》50084-2001表7.2.1的规定,布置好喷头后,选用下垂型加吸热盘解决,消防队也认可!但《喷规》中没有这种作法,且被审图机构驳回!

因车库一般不会吊顶,故根据《喷规》50084-2001规定,喷头与梁、通风管道要求满足表7.2.1的距离要求。实际设计中若按要求去布置则须仔细参考结构图,既要查主梁还要查次梁,很烦琐!!
且很多时候根本无法满足《喷规》50084-2001表7.2.1的规定!
不得以只好抛开《喷规》50084-2001表7.2.1的规定,布置好喷头后,选用下垂型加吸热盘解决,消防队也认可!但《喷规》中没有这种作法,且被审图机构驳回!
各位有什么高招?说说......
免费打赏
xlchi2003
2006年01月02日 15:24:11
12楼
是比较棘手,有了新规范好一点。
我力促结构做无梁顶板(仅做柱帽)或要求主梁在8m左右.实在不行
梁底加设下垂型喷头(带集热板)。
顺便说,不考虑次梁不行,不考虑喷头与梁距离也不行。
至于设计流量,只要适当放大管径,配水支管少带几个喷头就算够了。
回复
ah-wangjun
2006年01月04日 18:03:24
13楼

cqybzxw理解我认为是对的,所以我在另篇贴里说过,严格按规范来说你必须在每根这样的梁下布置补偿喷头,但是你如果真是这样做,估计甲方会换人设计,这点来说我觉得喷规的制定有些脱离实际。
以上我的看法,欢迎大家指正!
回复

相关推荐

APP内打开