请问:抗渗混凝土的抗渗等级用P*还是S*表示?
rocket_xu
rocket_xu Lv.2
2005年12月29日 16:24:13
只看楼主

抗渗混凝土的抗渗等级用P*还是S*表示?能不能指出规范出处。我只知道GB50108-2001上用S*.但好像现在普遍用P*。

抗渗混凝土的抗渗等级用P*还是S*表示?能不能指出规范出处。
我只知道GB50108-2001上用S*.但好像现在普遍用P*。
免费打赏
woshichoujiao
2006年06月29日 08:33:19
22楼
我在我们新版的材料教科书里看到是P,我想估计原来是采用S吧。
回复
jmszjz
2006年08月13日 16:53:47
23楼
最新版本<全国注册造价工程师》考试教材第91页防水混凝土设计抗渗等级有:P6、P8、P10、P12。
回复
jbggjk
2006年08月15日 22:05:54
24楼
在施工单位的时候 高层地下室 抗渗混凝土的送货单写的是P8
在设计院画图的时候,好像用S8比较多
回复
hjn760311
2006年10月24日 09:36:30
25楼
我也遇到相同问题,施工图纸给出的是C30S8,而预拌混凝土配合比通知单给出的为C30P8。询问商品混凝土生产厂家试验室给出的答案是现在普遍采用“P”表示抗渗,说“S”为老版本。不知这种说法是否可靠?不过为了保险,我还让商品混凝土厂家将配合比通知单改为“S"表示法。
回复
zww_8057
2006年10月25日 16:15:32
26楼
我们一直也用S
回复
东莞往事
2006年10月28日 11:20:34
27楼
地下工程防水规范50108-2001是“S”,人民防空地下室设计规范GB50018-2005采用的是“P”,不过人防规范又有一句“抗渗等级不小于防水规范规定的二级标准”,那么可以看出”S”,“P”其实是等价的,不同的规范采用不同的符号,但其对抗渗等级的定义要求是一样的!都为四级S6,S8,S10,S12!
回复
时间之箭
2006年10月31日 21:01:36
28楼
地下防水规范及给水排水工程规范里用S, 如新《混凝土结构构造手册》中国有色工程设计研究院版及一本机械工业出版的混凝土结构构造手册里用P,当前质检站给出的配比为P,电力行业水工规范原来用S,现在新规范用W,混凝土高规及建筑工业出版的旧《混凝土结构构造手册》均采用0.6 ,0.8,1.0,1.2 不加字母.S,P,W,等级划分方法相同,分6,8,10,12,均与水头与壁厚比有关,其内在含义及单位(MPa)相同,本人也不知P的出处?
回复
yehongwei1000
2007年02月26日 08:25:16
29楼
S是老规范汉语防水的意思,P是新规范中英文防水等类别的单词的第一个子母的缩写。由于行业又不同所以新规定没有完全代替。标识的意思是一致的。
回复
victorgar
2007年03月27日 11:47:25
30楼
应该是这么个说法

“P××”是混凝土抗渗等级的符号,在英文字母后边的阿拉伯数字,表示混凝土在标准规定条件下的最大水压值,表示混凝土的抗渗性能,数值越大抗渗等级越高;数值小则抗渗等级低。P6及以上的混凝土统称抗渗混凝土,常用的抗渗等级有P6、P8、P10、P12等。过去曾用过“S××”来表示,由1997年4月1日起用“P××”代替“S××”。
回复
zhangyi0250
2007年05月16日 00:12:07
31楼
〈铁路混凝土与砌体工程施工规范> TB10210-2001 第35页用P表示抗渗等级
《混凝土质量控制标准》 GB 50164-92第7页 第2.3.2条用S*表示抗渗等级
回复

相关推荐

APP内打开