水泵电机变频噪音如何消除??
red_clouds
red_clouds Lv.2
2005年12月25日 15:16:02
只看楼主

水泵配套电机一般采用Y系列三相异步电动机,采用变频供水时经常发生电磁噪音、电机发热等问题,请教如何消除?

水泵配套电机一般采用Y系列三相异步电动机,采用变频供水时经常发生电磁噪音、电机发热等问题,请教如何消除?
免费打赏
rxf760916
2005年12月26日 09:09:46
2楼
你好,对于这个问题大家都很关注,下面说说我在系统中的处理方法:
1、尽量选择正确匹配合理的电机;
2、做好接地措施,确保设备和变频器都接地良好,达到要求;
3、尽量选择变频器专用电机;
4、保证电机设备周围的足够空间,利于散热。
回复
xyr9898
2005年12月28日 15:32:46
3楼
1、水泵采用低噪音水泵,如采用低速泵、屏蔽泵;2、水泵安装采取隔振措施;3、泵房吸音处理;4、变频器脉冲调制频率适当调高。
回复
red_clouds
2005年12月28日 16:13:19
4楼
采用变频电机当然可以解决电磁噪音,问题是造价太高。能不能采用滤波电路滤除高频谐波啊?如果变频器本身质量不好,会不会造成电磁噪音增加?
回复
lhx1108
2006年01月13日 23:20:48
5楼
查相应的变频器说明书,上面有如何降低噪音,适当调节输出载波和音调功能可降低噪音.
回复
lhx1108
2006年01月13日 23:36:48
6楼
请问大家:现在变频供水用的水泵电机有几台是变频专用电机.

变频电机主要用于那些地方.

变频电机适应的频率一般比较宽,向空调压缩机适应频率在30~150HZ.

用变频电机可提高效率,但价格很高.一般情况下很少用,除客户

特殊需要外,一般选用质量好的电机和进口水泵就可以了.
回复
lan790412
2006年01月26日 13:48:47
7楼
适当调节输出载波和音调功能可降低噪音,我用过,不知道你这里是否有效?
回复
dudu0418
2006年01月26日 21:08:11
8楼
调小载波频率,做好接地工作
回复
ihf
2006年01月28日 14:15:43
9楼
8楼


要想降低电机的电磁噪音,必须调高载波频率,而不是调小载波频率,载波频率越低则电机的噪音越大。
调小载波频率可以降低变频器对电子设备的干扰。
回复
wyx8307
2006年10月29日 09:12:22
10楼
各个各个
回复
wyx8307
2006年10月29日 09:15:35
11楼
呵呵,学习了说的有道理啊。但是想问一下如果现在水泵没装变频运行时的噪音大,还是装变频以后运行时的噪音大?? 请教了